Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie (Toestel of techniek)

door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 15-07-2013, 13:54 (4157 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 15-07-2013, 14:34

EDIT - PE4804/05 (dikke vingers geen 4808!)

Ik heb sedert medio 1988 deze Super geweldige Philips Labvoeding.
2x 35V 2A , schakelbaar zowel parallel of in serie.
Regeling in stappen, regel en fijn regel, stroom begrenzing.

Maar ding begon de laatste jaren na een tijdje aanstaan te brommen.
Alsof een metaalplaat los zit.
Afgelopen weekend ding eens na al die jaren eens open geschroefd.
Meestal gaat alles direct open maar deze wonderbaarlijk nooit open geweest.

Kon niets verdachts vinden , buiten 2 elko's die er wat aan toe waren maar meten nog uitstekend.
Heb ze beide wel vervangen. Typisch ze staan telkens parallel en van beide voedingen dezelfde een overload gehad van de inhoud.Typisch.

Daar niets kunnen vinden kwam ik op het "geniale idee" eens de spanningscaroussel op 245V te zetten - weg brommetje.
Simpel kan het soms zijn.
Hoewel ik door drukken en duwen op de trafo niets kon ontdekken.
Dat is dan wel een bulk van een trafo.
Kennelijk gaat er wat pulseren omdat de trafo spanning secondair wat hoog is.
Echter gebeurde pas na minuut of 4-5 steeds dat deze begon te brommen.
Uurtje belast en totaal bromvrij, he he rust in de tent.

[image]

[image]

[image]

[image]

Elko ziet er beroerd uit maar meet nog uitstekend.

[image]

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Paul Brouwer @, Haarlem, 15-07-2013, 21:46 (4157 dagen geleden) @ Maurice

Elko ziet er beroerd uit maar meet nog uitstekend.

[image]

Hallo Maurice,

Je zou zeggen dat er een keer met een soldeerbout overheen is gegaan maar ik bespeur toch ook een bruine aanslag op die elco.
Deze laagspanningstester geeft dan keurige meetresultaten weer maar hoe gedraagt deze elco zich op zijn werkspanning?
Ik zou ze voor de zekerheid toch maar vervangen. De kosten zullen jou de kop niet kosten, denk ik maar.

Groeten,
Paul

--
[image]

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-07-2013, 08:59 (4157 dagen geleden) @ Paul Brouwer

Paul,

staat 40V over die elko. EN ja reeds vervangen.
Is geen soldeerbout, is echt uitgelopen chemische inhoud.

C1 en bestaat uit 2x 100uF/68V parallel,en van beide voedingen is er steeds 1 die uitgelopen is van deze parallel.
Dat is er zo typisch aan.


[image]

[image]

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Paul Brouwer @, Haarlem, 16-07-2013, 10:23 (4157 dagen geleden) @ Maurice

Paul,

staat 40V over die elko. EN ja reeds vervangen.
Is geen soldeerbout, is echt uitgelopen chemische inhoud.

C1 en bestaat uit 2x 100uF/68V parallel,en van beide voedingen is er steeds 1 die uitgelopen is van deze parallel.
Dat is er zo typisch aan.


[image]

Maurice,

Wat mij zo aan dit schema bevreemd is dat in het bovenste deel ± 1,4 x de wisselspanning na de gelijkrichter staat en in het onderste deel niet.
Als ik daar 46V~ x 1,4 hanteer kom ik aan 64,4V= wat beduidend meer is dan de aangegeven 49V=.
Rekeninghoudend met inschakelpieken en toleranties van elco's, acht ik 68V werkspanning wat aan de krappe kant.

Groeten,
Paul

--
[image]

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Roland Huisman @, Zwolle, 16-07-2013, 11:15 (4157 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Gewijzigd door Roland Huisman, 16-07-2013, 11:22

Als ik daar 46V~ x 1,4 hanteer kom ik aan 64,4V= wat beduidend meer is dan de aangegeven 49V=.

Hoi Paul,

De spanning is op dit punt nog niet afgevlakt. Alleen afgevlakt is die 1,4 geldig.

Groeten, Roland

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Paul Brouwer @, Haarlem, 16-07-2013, 20:10 (4156 dagen geleden) @ Roland Huisman

Hoi Roland,

Dan is nog het verschil tussen het bovenste deel en het onderste deel niet verklaard.
Het enige verschil wat ik er zo in kan vinden is een weerstand in de min-leiding en de plus-leiding voor en na afvlakking een ononderbroken lijn is en het voor het meten van gelijkspanning niets uit zou mogen maken waar je deze wil meten, zolang het maar voor die weerstand gebeurd.

Groeten,
Paul

--
[image]

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Roland Huisman @, Zwolle, 16-07-2013, 21:44 (4156 dagen geleden) @ Paul Brouwer

Hoi Roland,

Dan is nog het verschil tussen het bovenste deel en het onderste deel niet verklaard.
Het enige verschil wat ik er zo in kan vinden is een weerstand in de min-leiding en de plus-leiding voor en na afvlakking een ononderbroken lijn is en het voor het meten van gelijkspanning niets uit zou mogen maken waar je deze wil meten, zolang het maar voor die weerstand gebeurd.

Groeten,
Paul

Hoi Paul,

Met die factor 1.41 bereken je de topspanning van de sinus.
Tot op dat punt wordt een elco opgeladen welke direct na
een gelijkrichter zit. (min de verliezen in de cel uiteraard)

In het onderste circuit zit echter geen elco direct na de gelijkrichter.
Daar zit nog een weerstand R1 tussen. Door het circuit wat er achter hangt
ontstaat er een spanningsdeler. Hierdoor komt C1 blijkbaar op 39V te staan.

De situatie veranderd als het circuit er achter niet aanwezig zou zijn.
De belasting is weg en de elco zal dan via de 100 Ohm toch tot de
topwaarde van de sinus opgeladen worden. Dus bij een mogelijk defect
in dat circuit krijgt C1 het wel benauwd.

Groeten, Roland

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Paul Brouwer @, Haarlem, 17-07-2013, 21:29 (4155 dagen geleden) @ Roland Huisman

Hoi Roland,

Oeps. Ik zie het nu. Ik had in mijn hoofd zitten dat die R1 na de elco C1 stond.

Groeten,
Paul

--
[image]

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Roland Huisman @, Zwolle, 16-07-2013, 11:18 (4157 dagen geleden) @ Maurice

Hoi Maurice,

Gezien je verhaal denk ik dat de trafo
misschien nét tegen de verzadiging van de kern zat.
Dan willen ze ook gaan brommen. Mooie oplossing op 245.
Haal je dan nog wel het volle uitgangsvermogen dat je eerst had?

Groeten, Roland

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 16-07-2013, 12:29 (4156 dagen geleden) @ Roland Huisman

nét tegen de verzadiging van de kern zat.

Ja dat is het natuurlijk.:)

Prima de uitgangen, is niets mis mee.

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door kris ⌂ @, Gent, België, 16-07-2013, 20:45 (4156 dagen geleden) @ Maurice

nét tegen de verzadiging van de kern zat.

Ja dat is het natuurlijk.:)

Prima de uitgangen, is niets mis mee.

't is dan ook een gestabiliseerde voeding, die heeft steeds wat "reserve" voor de regelkant.

Een extra voordeel is dat ze nu minder zal verbruiken alsook warmte afgeven, trafo's tegen het verzadigingspunt verstoken beduidend meer (nutteloze) energie .

Voor 2x 35V 2A is het wel een ferme knaap. Enig idee van welk jaar ze is? Ik zie daar AD12's zitten...

groeten

Kris

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 17-07-2013, 05:43 (4156 dagen geleden) @ kris

ADZ12 inderdaad.

1966
volgens een gevonden opschrift denk ik week 41 1966 deze.

Philips PE4804-Labvoeding-Reparatie

door M&no @, Polsbroek, 07-01-2018, 18:13 (2520 dagen geleden) @ Maurice

Hallo Maurice,
Je hebt eenzelfde lab voeding als ik, maar die van mij werkt volgens mij niet zoals het hoort.
Ik krijg er alleen spanning uit als ik op de ~ druk. Dan gaat ook het lampje branden en de ventilator draaien. Maar als ik deze weer los laat, gaat alles weer uit.
Heb jij of weet jij een plek waar ik de gebruikershandleiding kan vinden?

Mvg Menno Romijn

powered by my little forum