Aardingsweerstandmeter (Algemeen)
Zelf meet ik de aardingsweerstand met een uitgeschakelde huisinstallatie.
Het grote voordeel daarvan is, dat er geen al kleine lopende lekstromen de meting van de aardingsweerstand kan verstoren.
De meter sluit je aan op de 25mm2 aardelektrode, en liever niet op een wcd, ivm allerlei onnodige overgangsweerstanden (lasdoppen, steekklemmen etc.)
Dat je aardlek eruit vliegt komt doordat de meetstroom vele malen groter is dan de 30mA van de aardlekschakelaar (bij mijn meter ca. 125Vac). EDIT: moet zijn: 20mA bij 125Hz. Excuses.
In Belgiƫ hebben de huisinstallaties een apart stripje, waarmee je de aarde los kan koppelen van de installatie. Is nog beter.
Gr. Paul