TL verlichting verbruik vraag. (Toestel of techniek)

door Eleen @, Deurne (BE), 23-01-2017, 21:11 (2872 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Gewijzigd door Eleen, 23-01-2017, 21:14

De verliezen in je VSA zullen rond de 6 watt!!! bedragen.
Een gasontladingslamp (dus ook een TL) via een smoorspoel op het net brandende is een vrij complekse belasting. Door de spoel krijg je al vooreerst een faseverschuiving tussen spanning en stroom. Daarnaast heb je het fenomeen dat je ontlading bij elke nul-doorgang dooft en maar pas ontsteekt als de spanning weer boven de ontsteekspanning uitkomt. Door de faseverschuiving is die donkerperiode (de tijd dat je lamp gedoofd is bij elke nuldoorgang) wel bijzonder kort, maar toch betekent dit dat de lamp zelf ook al een negatieve invloed heeft op je cosinus phi.
Op het VSA staan behoorlijk wat gegevens, ondermeer de stroom (165mA. bij 220V netspanning) en daarnaast de cos.phi (0,4). Als we daarmee aan het rekenen gaan kom je op een schijnbaar vermogen van ruim 36 Watt uit. Brengen we de cos.phi in rekening dan komen we op een verbruik van 14,5 VA. Als we daar het vermogen van de lamp (8W.) aftrekken houden we dikke 6 watt aan warmte in het VSA over.

Eleen