Wat ook handig kan zijn om te weten: een zekering mag (net als een schakelaar) soms een hogere wisselspanning afschakelen dan de maximale gelijkspanning.

Bijvoorbeeld 250VAC en 120VDC.

Dit komt doordat de vlamboog bij gelijkspanning de neiging heeft om in stand te blijven, terwijl hij bij wisselspanning 100 keer per seconde wil doven (dus dat vroeg of laat ook wel zal doen).

Hetzelfde doet zich voor bij zekeringen die inductieve lasten moeten kunnen afschakelen, want die vergroten ook de kans op een vlamboog. Sommige zekeringen zijn met zand gevuld (het zand smelt en vormt een isolator) of zelfs in een ceramisch buisje ondergebracht (het buisje spat niet uitelkaar als zich een vlamboog vormt).