Heb niet alles gelezen maar er zijn verschillende type zekeringen/automaten.
Daar zit wel verschil in.
Zekering gaat er na X ms uit bij bij 10x In (I nominaal)
snel max. 20 ms
normaal: min. 5 ms, max. 90 ms
traag: min. 10 ms, max. 300 ms
automaat type
B curve Uitschakeling: 3 tot 5 In
Beveiliging van generatoren, lange kabels; geen stroompieken, eindgroepen in woningen
C curve Uitschakeling: 5 tot 10 In
Eindgroepen beveiliging (verlichting, contactdozen); algemene toepassing eindgroepen in kantoren
D en K curves Uitschakeling: 10 tot 14 In
Beveiliging van eindgroepen met hoge inschakelstromen; transformatoren, motoren

Dus welk type dat wordt gebruikt kan het verschil verklaren.