Trafo uit UPS bruikbaar? (Toestel of techniek)

door soundman2 @, Wouw, 31-07-2019, 23:29 (1889 dagen geleden) @ PE1PJA
Gewijzigd door soundman2, 31-07-2019, 23:33

Met een normale trafo, is het een omvormer die maximaal een top van 300 volt kan afgeven. De rms spanning is dan veel te hoog. Daarvoor heeft men dan de term gemodificeerde sinus uitgevonden. Daar komt een 50 HZ pulsvormige spanning door heen, waar de "aan tijd" een klein variabel gedeelte van een periode is. Deze aantijd varieert met de belasting.
Twintig jaar later kan men uit een 300 volt DC spanning via pwm een prima sinus spanning maken.
Gisteren heb ik nog APC ups daarop getest en de sinus daarvan was onder belasting mooier als die van het rechtstreekse lichtnet, dat behoorlijk was afgeplat. Moderne ups apparaten geven een zgn pure sinewave.
Jammer dat de ups apparaten defect zijn, anders had je met de scope de uitgangsspanning kunnen bekijken.