Hsp zekeren (Algemeen)

door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 03-02-2022, 19:49 (1018 dagen geleden) @ Ben Koehorst
Gewijzigd door Anton van den Oever, 03-02-2022, 19:55

400mA I2T ?

Je bedoeld waarschijnlijk een zekering met en hoge I²T waarde, in dit geval is deze blijkbaar nog steeds te laag.
Dergelijke zaken laten zich nogal lastig afzekeren, zeker als het ook nog eens trafo's zijn met een hoop ijzer erin zoals ringkern trafo's.
Beter is om de zekering de juiste waarde te geven en in serie met het net een stevige NTC te schakelen van b.v. 2,5Ω b.v. deze: klik

Zodra deze ook maar een beetje warm wordt is de weerstand zodanig laag dat je hem als niet aanwezig kan beschouwen.
m.vr.gr.
Anton van den Oever

edit, de simulatie toont volgens mij niet de laadstroom maar het opbouwen van de tegen EMK in het blik.


Complete draad:

 RSS Feed van berichtenreeks

powered by my little forum